철도측 통신 관련 분야 종사업입니다...
철도측에서 요구하는 정류기 제원 공급 가능 여부 문의 드립니다...
19"랙 실장형이며,
1.1.1.1. 전원장치
1.1.1.1.1. 직류전원장치는 입력전압 AC220[V]를 DC 5[V], 12/24[V]으로 변환하여 공급할 수 있어야 하며, 축전지 부동충전기능이 있어야 한다.
1.1.1.1.2. 직류전원장치는 DC 5[V]는 3[A] 이상, DC 12[V]는 7[A] 이상,DC 24[V]는 4[A] 이상 제공이 가능하여야 한다.
1.1.1.1.3. 직류전원장치의 출력전압은 정격전압 ±10[±]이내의 안정된 전압을 공급하여야 한다.
1.1.1.1.4. 철도 선로변 통신장치는 축전지에 의해 정전 시 3시간 이상 정상 동작 되어야 한다.
1.1.1.1.5. 함체 내에는 AC 220[V] 예비 전원콘센트 2구를 제공하여야 한다.
1.1.1.1.6. 공통접지선을 연결할 수 있도록 접지단자가 있어야 한다.