구분 | 특성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용 량 | 1KVA | 2 ~ 10KVA | |||
제어방식 | 정류부 | 충전부 | Diode Full bridge 방식 | Boost-up Converter | |
인버터부 | 고주파 PWM 제어방식 | ||||
STATIC S/W 절체방식 | 무순단 동기절체 | ||||
입력 | 전압 | 1Φ 2W 220V ± 10% | 1Φ2W or 3Φ3W/4W 380/220V± 10% | ||
주파수 | 50Hz or 60Hz ± 5% | ||||
출력 | 전압 | 1Φ 2W 220V | |||
주파수 | 50Hz or 60Hz ± 0.5% | ||||
전압안정도 | ± 2% 이내 | ||||
과도전압변동 | ± 4% (0 ↔ 100% 급변시) | ||||
과도응답속도 | 20ms 이내 | ||||
파형왜율 | 3% 이내(선형부하) | ||||
과부하 내량 | 125% : 10초 | ||||
동기절체스위치 | 절체시간 | 4ms 이내 | |||
절체조건 | 인버터고장, 과부하, 직류저전압, 수동절체시 | ||||
축전지 | 종 류 | 무보수 밀폐형 | |||
전 압 | 84VDC(12V 7셀) | 192V(12V 16셀) | |||
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||
원격감시기능 | RS-232, RS-485 통신포트 제공 / SNMP, MODBUS PROTOCOL | ||||
온도 조건 | 0 ~ 40℃ | ||||
습도 조건 | 90%이하 | ||||
크기(W x D x H)(mm) | 1KVA 220 X 510 X 525 |
3,5KVA 300 X 630 X 765 |
7.5,10KVA 400 X 800 X 885 |
* 구매용량, 설치환경에 따라 설계 및 제작이 가능합니다.